下面是小编为大家整理的2023年度济宁市建筑工程施工图设计文件,供大家参考。
* ** 市建筑工程施工图设计文件
技术标准和监管措施
一、 总则
(一)为规范 ** 市建筑工程施工图设计文件技术性审查工作, , 明确施工图审查内容,根据《建设工程质量管理条例》、市 《建设工程勘察设计管理条例》和《房屋建筑和市 X XX 基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》X (XX 令第 4 134 号), **织 和组织 X XX 了本审查要点,供施工图审查机构进行民用建筑工程施工图技术性审查时使用。建筑工程的施工图,可根据工程的实际情况参照本标准进行审查. .
含 (二)本审查导则主要根据现行工程建设标准(含 X XX 标准、行业标准和 ** 地方标准)编写,以工程 建设标准强制性条文(以下简称“强条”)为依据, , 从现行工程建设标准、规范、规程中摘录了部分与强条关系密切、对安全和公众利益有较大影响的条款作为审查要点。
( ( 三)施工图技术性审查应包括以下主要内容:
1 1 、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工
程建设强制性标准。
2、地基基础和结构设计等是否安全。
3 3 、是否符合公众利益。
4 4 、施工图是否达到规定的设计深度要求。
5 5 、是否符合作为设计依据的 ** 有关部门的批准文件要求。
(四) ) 本要点所涉及标准内容以现行规范规程内容为准. .
( ( 五) ) 本审查要点颁布之后,如工程建设标 准、规范、规程和 ** 文件有修改时,应以修改后的内容为准。
( ( 六)本要点所列审查内容是保证工程设计质量的基本要求,并非工程设计的全部内容。设计人员应全面执行工程建设标准、规范、规程和 ** 文件。根据有关规定,设计单位和设计人员对设计质量终身负责, , 无论是否属于审查内容, , 均应承担设计责任. .
二、建筑专业审查要点
序号
项目
审查内容
2 2 。1 1
XX
依据
建设、规划、消防、人防等主管部门对本工程的有效审批文件是否得到落实 ;XX 及地方有关本工程建筑设计的工程建设规范、规程等是否齐全、正确,是否为有效版本。
2.2 2
规划
要求
建设工程设计是否符合规划批准的建设用地位置, , 建筑面积、建筑退红线距离、控制高度等是否在规划许可的范围内。
2. 3
强制性条文
现行工程建设标准(含 XX 标准、行业标准、地方标准) ) 中的强制性条文,具体内容见相关标准。
2。4
施工图深度
2. 4.1
图纸基本要求
《建筑工程设计文件 XX 深度规定》 (2021 年版)
4 4 。2 2 .4 4
总平面图
1. . 保留的地形和地物;
3 3 。场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置;
4。场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或 定位尺寸), , 周边场地用地性质以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数;
5。建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位( ( 坐标或相互关系尺寸);
6 6 。广场、停车场、运动场地、道路、围墙、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位(坐标或相互关系尺寸)。如有消防车道和扑救场地, , 需注明; ;
7 7 。指北针或风玫瑰图. .
4 4 。2 2 。5 5
竖向布置图
2 2 。场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高;
3.建筑物和构筑物名称或编号、室内外地面设计标高、地下建筑的顶板面标高 及覆土高度限制;
4 4 。广场、停车场、运动场地设计标高等。
5。道路、坡道、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心和排水沟顶及沟底)、纵坡度、纵坡距、关键性坐标, , 道路表明双面坡或单面坡、立道牙或平道牙, , 必要时标明道路平曲线及竖曲线要素。
4 4 。
2. 10设计图纸的增减
1 1 。当工程设计内容简单时, , 竖向布置图可与总平面图合并。
4 4 。3 3 。9 9
平面图、立面图、剖面图和详图有关节能构造及措施
的表达应一致。
4 .3 . 10 计算书
1 1 。建筑节能计算书。
1)夏热冬冷地区需计算体形系数;
2)根据建筑类别,计算 XX 单一立面外窗( ( 包括透光幕墙)窗墙面积比、屋顶透光部分面积比, , 确定外窗(包括透光幕墙) ) 、屋顶透光部分的热工性能满足规范的限值要求.
3) ) 建筑外墙(包括玻璃幕墙的非可视部分) ) 、屋面、与室外接触的架空楼板( ( 或外挑楼板)、地面、地下室外墙、外门、采暖与非采暖房间的隔墙和楼板、分户墙等的热工性能计算; ;
4) 当规范允许的个别限值超过要求, , 通过围护结构热工性能的权衡 XX, 使围 护结构总体热工性能满足节能要求. .
2. . 根据工程性质特点进行视线、声学、防护、防火、安全疏2.4 。2 2
设计
说明
《建筑工程 设计文件 XX 深度规定》 ( 2021 年版)
4.3 .3 3 设计说明
1. . 依据性文件名称和文号,如批文、本专业设计所执行的主要法规和所采用的 主要标准(包括标准名称、编号、年号和版本号)及设计合同等; ;
2. 项目概况. . 内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建 筑基底面积、项目设计规模等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、建筑防火分类和耐火等级、人防工程类别和防护等级、人防建筑面积、屋面防水等级、地下室防水等级、主要结构类型、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经 济指标,如住宅的套型和套数( ( 包括每套 的建筑面积、使用面积)、旅馆的客房间数 和床位数、医院的门诊人次和住院部的床位数、车库的停车泊位数等。
3 3 。工程相对标高与总图绝对标高关系. .
4 4 .用料说明和室内外装修。
5. 对采用 XX 、新材料的做法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑构造的说 明。
6。
门窗表及门窗性能(防火、隔声、防护、抗风压、保温、气密性、水密性等)、 用料、颜色、玻璃、五金件等的设计要求。
7 7 。
幕墙工程(玻璃、金属、石材等)及特殊屋面工程( ( 金属、玻璃、膜结构等)的性能及制作要求( ( 节能、防火、安全、隔声构造等). .
8 8 。
电梯(自动扶梯)选择及性能说 明( ( 功能、载重量、速度、停站数、提升高 度等)。
9 9 。建筑防火设计说明。
2。5 5
设计基本规定
2 .5.1
无障碍设 计
《无障碍设计规范》GB B 5076 6 3 — 2021
3。
3. 2无障碍出入口应符合下列规定:
5 5 。
建筑物无障碍出入口的门厅、过厅如设置两道门, , 门扇同时开启时两道门的间距不应小于1 1 。
50 m; ;
3. 3。3无障碍出入口的轮椅坡道及平坡出入口的坡度应符合下列规定:
1. 平坡出入口的地面坡度不应大于1 :20 ,
3. 4。4 4 轮椅坡道的最大高度和水平长度应符合表 3.4 .4的规定. .
表3 3 . 4.4 轮椅坡道的最大高度和水平长度
坡度
1: : 20
1 :
16
1 1 :
12
1 1 :
10
1 1 :8 8
最大 高 度 (m m )
1 1 。
20
0 0 . 90
0 0 . 75
0.60
0 0 . 30
水平 长 度( ( m) )
24 .0 0 0
1 1 4。40
9 9 。0 0 0
6.00
2. . 40 0
2.5 .1
无障碍设 计
注:其它坡度可用插入法进行计算。
3.4 。6 6 轮椅坡道起点、终点和中间休息平台的水平长度不应小于1.50 m. .
3.5 。3 3 门的无障碍设计应符合下列规定:
6。平开门、推拉门、折叠门的门扇应设距地 900 的把手。
7。门槛高度及门内外地面高差不应大于1 1 5m m m,并以斜面过度. .
3.6 。2 2
3 3 . XX 及 XX 以上的台阶应在两侧设置扶手. .
2 2 。5。2
设计
通则
《民用建筑设计通则》GB B 503 3 52 2- - 2021
4 4 。1 .4
相邻 XX 的关系应符合下列规定: :
3 3 .除城市规划确定的永久性空地外,紧贴 XX 用地红 线建造的建筑物不得向相邻 XX 方向设 ** 、门、外平开窗、阳台、挑檐、空调室外机、废气排出口及排泄雨水。
5 5 。3 3 。2 2 建筑 XX 地面排水应符合下列规定:
1. XX 内应有排除地面及路面雨水至城市排水系统的措施,排水方式应根据城市规划的要求确定, , 有条件的地区应采取雨水回收利用措施; ;
6. 5。1
厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:
1. 建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层; ;
6 6 。6 6 。3阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定: :
2。临空高度在2 2 4m以下时, , 栏杆高度不应低于 1. 05 5 m, , 临空高度在24m m 及 24m 以上(包括中高层住宅)时, , 栏杆高度不应低于 1.1 0m m ;
注: : 栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算, ,如底部有宽度大于或等于 0.22 m,且高度低于或等于0 0 .4 5m 的可踏部位, , 应从可踏部位顶面起计算.
6 6 。7 7 .5楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m m 。
6 6 。7.7 7 室内楼梯靠楼梯井一侧水平扶手长度超过 0.50m 时,其高度不应小于
1。0 5m 。
6 6 。
10 .3 3
窗的设置应符合下列 规定: :
4. 临空的窗台低于0 0 . 80m 时,应采取防护措施, , 防护高度由楼地面起计算不应 低于0。8 0m ;
注:
1. 住宅窗台低于0 0 。
90m 时, , 应采取防护措施; ;
2 2 。低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时, , 贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算。
6 .10 。4门的设置应符合下列规定:
4 4 。旋转门、电动门、卷帘门和大型门的临近应另设平开疏散门,或在门上设疏散门。
5 5 。
开向疏散走道及楼梯间的门扇开足时, , 不应影响走道及楼梯平台的疏散宽 度;
7.门的开启不应跨越变型缝。
6。1 1 2 .3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经 常侵湿的楼地面应采用防水、防滑类面层, , 且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C2 0; 楼板四周除门洞外, , 应做混凝土翻边,其高度不应小 120MM。(按规范新增)。
6 6 . 13 .3 3 屋面构造应符合下列要求: :
4. 当屋面坡度较大或同一屋面落差较大时, , 应采取固定 XX 和防止屋面滑落的措施;平瓦必须铺置牢固。
5。地震设防区或有强风地区的屋面应采取固定 XX 措施. .
2 2 。5 5。3 3
地下
工程
《地下工程防水技术规范》 G B5010 8- 2021
3.1.1 地下工程应进行防水设计; ;
4 4 。
3.3 卷材防水层用于建筑物地下室时,并应在 XXXX 封闭的防水层. .
4 4 .4.6 6 掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料厚度不得小于3.0mm ;水泥基渗透结晶型防水涂料的用量不应小于1 1 。5 5 kg g /m2 2,且厚度不应小于1 1 。
0m m; ; 有机防水涂料的厚度不得小于 1.2mm 。
2. . 6
建筑
防火
2.6.1
建筑设计防火
《建筑设计防火规范》 GB 50 0 0 16 — 2021 )( ( 1、原 ** 标准版无厂房部分内容,现适当增加,2、民用建筑部分仅增加重要公共建筑定性和与车库规 范配套的相关条款) )
3 3 . 1. 1
生产的火灾危险性分类按 GB5 0 016 - 2021 表3 3 。
1.1 条。
3.1 .3 3
储存物品的火灾危险性分类按GB B 0 01 6- - 2021 表3 3 。
1.3条。
3。1 .4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定. .
3。2 2 .1 6 一、二级耐火等级厂房( ( 仓库)的屋面板应采用不燃烧材料
3. . 2。1 1 7
建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板, , 当确需采用金属夹芯板时, , 其芯材应为不燃烧材料, , 且耐火极限应符合本规范有关规定。
3 3 .2 2 .1 1 9
预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。
3.3 3 。10 0
物流建筑的防火设计按 GB 5 00 16- - 2021 第3 3 。
3.10条。
3.6 。
10 有 XX 危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有 XX 危险的区域与相邻区域连通处, , 应设置门斗等防护措施。门斗隔墙应为耐火极限不低于2 2 小时的防火隔墙, , 门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。
3 3 .7 7 。5
厂房内楼梯、走道、门的 XX 自疏散宽度计算应满足 GB5001 1 6- - 2021 第3。7 .5 条。
5。1 1 。
1 民用建筑的分类按表5 5 . 1.1 1 条。其重要的公共建筑定性详 GB5 015 5 6- - 2021 附录B B 。
5 5 。5 5 。
6 直通建筑内附设汽车库电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅, , 并应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和乙级防火门与
汽车库分隔。
5 5 。
2. 3民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3. . 4 .1 条有关室外 变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距, , 可根据变电站的耐火等 级按本规范第 5.2 .2 2 条有关民用建筑的规定确定。
民用建筑与 10 kV V 及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m m。民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符 合本规范第3 .4. 1条有关规定。类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于 4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率不大于2 2 。
8MW 的燃煤锅炉房的防火间距,可根据锅炉房的耐火等级按本规范第5。2 2 。2 2 条有关民用建筑的规定确定.
5。5 .1 0 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散 楼梯间入口的距离不大于1 0m 时, , 可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
1. . 楼梯间应为防烟楼梯间;
2.梯段之间应设置耐火极限不低于1 1 。
00 h的防火隔墙;
3. 楼梯间的前室应分别设置。
5 5 .5. . 19 人员密集的公共场所 、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1 1 . 40 m,且紧靠门口内外 XX1 。4 4 0m m 范围内不应设置踏步。
5. 5. 28 住宅单园的疏散...