  * ** 市建筑工程施工图设计文件

 技术标准和监管措施

  一、 总则

 (一)为规范 ** 市建筑工程施工图设计文件技术性审查工作, , 明确施工图审查内容,根据《建设工程质量管理条例》、市 《建设工程勘察设计管理条例》和《房屋建筑和市 X XX 基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》X (XX 令第 4 134 号), **织 和组织 X XX 了本审查要点,供施工图审查机构进行民用建筑工程施工图技术性审查时使用。建筑工程的施工图,可根据工程的实际情况参照本标准进行审查. .

 含 (二)本审查导则主要根据现行工程建设标准(含 X XX 标准、行业标准和 ** 地方标准)编写,以工程 建设标准强制性条文(以下简称“强条”)为依据, , 从现行工程建设标准、规范、规程中摘录了部分与强条关系密切、对安全和公众利益有较大影响的条款作为审查要点。

 ( ( 三)施工图技术性审查应包括以下主要内容:

 1 1 、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工

 程建设强制性标准。

 2、地基基础和结构设计等是否安全。

 3 3 、是否符合公众利益。

 4 4 、施工图是否达到规定的设计深度要求。

 5 5 、是否符合作为设计依据的 ** 有关部门的批准文件要求。

 (四) ) 本要点所涉及标准内容以现行规范规程内容为准. .

 ( ( 五) ) 本审查要点颁布之后,如工程建设标 准、规范、规程和 ** 文件有修改时,应以修改后的内容为准。

 ( ( 六)本要点所列审查内容是保证工程设计质量的基本要求,并非工程设计的全部内容。设计人员应全面执行工程建设标准、规范、规程和 ** 文件。根据有关规定,设计单位和设计人员对设计质量终身负责, , 无论是否属于审查内容, , 均应承担设计责任. .

 二、建筑专业审查要点

 序号

 项目

 审查内容

 2 2 。1 1

 XX

 依据

 建设、规划、消防、人防等主管部门对本工程的有效审批文件是否得到落实 ;XX 及地方有关本工程建筑设计的工程建设规范、规程等是否齐全、正确,是否为有效版本。

 2.2 2

 规划

 要求

 建设工程设计是否符合规划批准的建设用地位置, , 建筑面积、建筑退红线距离、控制高度等是否在规划许可的范围内。

 2. 3

 强制性条文

 现行工程建设标准(含 XX 标准、行业标准、地方标准) ) 中的强制性条文,具体内容见相关标准。

 2。4

 施工图深度

 2. 4.1

 图纸基本要求

 《建筑工程设计文件 XX 深度规定》 (2021 年版)

 4 4 。2 2 .4 4

 总平面图

 1. . 保留的地形和地物;

 3 3 。场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置;

 4。场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或 定位尺寸), , 周边场地用地性质以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数;

 5。建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位( ( 坐标或相互关系尺寸);

 6 6 。广场、停车场、运动场地、道路、围墙、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位(坐标或相互关系尺寸)。如有消防车道和扑救场地, , 需注明; ;

 7 7 。指北针或风玫瑰图. .

 4 4 。2 2 。5 5

 竖向布置图

 2 2 。场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高;

 3.建筑物和构筑物名称或编号、室内外地面设计标高、地下建筑的顶板面标高 及覆土高度限制;

 4 4 。广场、停车场、运动场地设计标高等。

 5。道路、坡道、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心和排水沟顶及沟底)、纵坡度、纵坡距、关键性坐标, , 道路表明双面坡或单面坡、立道牙或平道牙, , 必要时标明道路平曲线及竖曲线要素。

 4 4 。

 2. 10设计图纸的增减

 1 1 。当工程设计内容简单时, , 竖向布置图可与总平面图合并。

 4 4 。3 3 。9 9

 平面图、立面图、剖面图和详图有关节能构造及措施

 的表达应一致。

 4 .3 . 10 计算书

 1 1 。建筑节能计算书。

 1)夏热冬冷地区需计算体形系数;

 2)根据建筑类别,计算 XX 单一立面外窗( ( 包括透光幕墙)窗墙面积比、屋顶透光部分面积比, , 确定外窗(包括透光幕墙) ) 、屋顶透光部分的热工性能满足规范的限值要求.

 3) ) 建筑外墙(包括玻璃幕墙的非可视部分) ) 、屋面、与室外接触的架空楼板( ( 或外挑楼板)、地面、地下室外墙、外门、采暖与非采暖房间的隔墙和楼板、分户墙等的热工性能计算; ;

 4) 当规范允许的个别限值超过要求, , 通过围护结构热工性能的权衡 XX, 使围 护结构总体热工性能满足节能要求. .

 2. . 根据工程性质特点进行视线、声学、防护、防火、安全疏2.4 。2 2

 设计

 说明

 《建筑工程 设计文件 XX 深度规定》 ( 2021 年版)

 4.3 .3 3 设计说明

 1. . 依据性文件名称和文号,如批文、本专业设计所执行的主要法规和所采用的 主要标准(包括标准名称、编号、年号和版本号)及设计合同等; ;

 2. 项目概况. . 内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建 筑基底面积、项目设计规模等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、建筑防火分类和耐火等级、人防工程类别和防护等级、人防建筑面积、屋面防水等级、地下室防水等级、主要结构类型、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经 济指标,如住宅的套型和套数( ( 包括每套 的建筑面积、使用面积)、旅馆的客房间数 和床位数、医院的门诊人次和住院部的床位数、车库的停车泊位数等。

 3 3 。工程相对标高与总图绝对标高关系. .

 4 4 .用料说明和室内外装修。

 5. 对采用 XX 、新材料的做法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑构造的说 明。

 6。

 门窗表及门窗性能(防火、隔声、防护、抗风压、保温、气密性、水密性等)、 用料、颜色、玻璃、五金件等的设计要求。

 7 7 。

 幕墙工程(玻璃、金属、石材等)及特殊屋面工程( ( 金属、玻璃、膜结构等)的性能及制作要求( ( 节能、防火、安全、隔声构造等). .

 8 8 。

 电梯(自动扶梯)选择及性能说 明( ( 功能、载重量、速度、停站数、提升高 度等)。

 9 9 。建筑防火设计说明。

 2。5 5

 设计基本规定

 2 .5.1

 无障碍设 计

 《无障碍设计规范》GB B 5076 6 3 — 2021

 3。

 3. 2无障碍出入口应符合下列规定:

 5 5 。

 建筑物无障碍出入口的门厅、过厅如设置两道门, , 门扇同时开启时两道门的间距不应小于1 1 。

 50 m; ;

 3. 3。3无障碍出入口的轮椅坡道及平坡出入口的坡度应符合下列规定:

 1. 平坡出入口的地面坡度不应大于1 :20 ,

 3. 4。4 4 轮椅坡道的最大高度和水平长度应符合表 3.4 .4的规定. .

 表3 3 . 4.4 轮椅坡道的最大高度和水平长度

 坡度

 1: : 20

 1 :

 16

 1 1 :

 12

 1 1 :

 10

 1 1 :8 8

 最大 高 度 (m m )

 1 1 。

 20

 0 0 . 90

 0 0 . 75

 0.60

 0 0 . 30

 水平 长 度( ( m) )

 24 .0 0 0

 1 1 4。40

 9 9 。0 0 0

 6.00

 2. . 40 0

 2.5 .1

 无障碍设 计

 注:其它坡度可用插入法进行计算。

 3.4 。6 6 轮椅坡道起点、终点和中间休息平台的水平长度不应小于1.50 m. .

 3.5 。3 3 门的无障碍设计应符合下列规定:

 6。平开门、推拉门、折叠门的门扇应设距地 900 的把手。

 7。门槛高度及门内外地面高差不应大于1 1 5m m m,并以斜面过度. .

 3.6 。2 2

 3 3 . XX 及 XX 以上的台阶应在两侧设置扶手. .

 2 2 。5。2

 设计

 通则

 《民用建筑设计通则》GB B 503 3 52 2- - 2021

 4 4 。1 .4

 相邻 XX 的关系应符合下列规定: :

 3 3 .除城市规划确定的永久性空地外,紧贴 XX 用地红 线建造的建筑物不得向相邻 XX 方向设 ** 、门、外平开窗、阳台、挑檐、空调室外机、废气排出口及排泄雨水。

 5 5 。3 3 。2 2 建筑 XX 地面排水应符合下列规定:

 1. XX 内应有排除地面及路面雨水至城市排水系统的措施,排水方式应根据城市规划的要求确定, , 有条件的地区应采取雨水回收利用措施; ;

 6. 5。1

 厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:

 1. 建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层; ;

 6 6 。6 6 。3阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定: :

 2。临空高度在2 2 4m以下时, , 栏杆高度不应低于 1. 05 5 m, , 临空高度在24m m 及 24m 以上(包括中高层住宅)时, , 栏杆高度不应低于 1.1 0m m ;

 注: : 栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算, ,如底部有宽度大于或等于 0.22 m,且高度低于或等于0 0 .4 5m 的可踏部位, , 应从可踏部位顶面起计算.

 6 6 。7 7 .5楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m m 。

 6 6 。7.7 7 室内楼梯靠楼梯井一侧水平扶手长度超过 0.50m 时,其高度不应小于

 1。0 5m 。

 6 6 。

 10 .3 3

 窗的设置应符合下列 规定: :

 4. 临空的窗台低于0 0 . 80m 时,应采取防护措施, , 防护高度由楼地面起计算不应 低于0。8 0m ;

 注:

 1. 住宅窗台低于0 0 。

 90m 时, , 应采取防护措施; ;

 2 2 。低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时, , 贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算。

 6 .10 。4门的设置应符合下列规定:

 4 4 。旋转门、电动门、卷帘门和大型门的临近应另设平开疏散门,或在门上设疏散门。

 5 5 。

 开向疏散走道及楼梯间的门扇开足时, , 不应影响走道及楼梯平台的疏散宽 度;

 7.门的开启不应跨越变型缝。

 6。1 1 2 .3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经 常侵湿的楼地面应采用防水、防滑类面层, , 且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C2 0; 楼板四周除门洞外, , 应做混凝土翻边,其高度不应小 120MM。(按规范新增)。

 6 6 . 13 .3 3 屋面构造应符合下列要求: :

 4. 当屋面坡度较大或同一屋面落差较大时, , 应采取固定 XX 和防止屋面滑落的措施;平瓦必须铺置牢固。

 5。地震设防区或有强风地区的屋面应采取固定 XX 措施. .

 2 2 。5 5。3 3

 地下

 工程

 《地下工程防水技术规范》 G B5010 8- 2021

 3.1.1 地下工程应进行防水设计; ;

 4 4 。

 3.3 卷材防水层用于建筑物地下室时,并应在 XXXX 封闭的防水层. .

 4 4 .4.6 6 掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料厚度不得小于3.0mm ;水泥基渗透结晶型防水涂料的用量不应小于1 1 。5 5 kg g /m2 2,且厚度不应小于1 1 。

 0m m; ; 有机防水涂料的厚度不得小于 1.2mm 。

 2. . 6

 建筑

 防火

 2.6.1

 建筑设计防火

 《建筑设计防火规范》 GB 50 0 0 16 — 2021 )( ( 1、原 ** 标准版无厂房部分内容,现适当增加,2、民用建筑部分仅增加重要公共建筑定性和与车库规 范配套的相关条款) )

 3 3 . 1. 1

 生产的火灾危险性分类按 GB5 0 016 - 2021 表3 3 。

 1.1 条。

 3.1 .3 3

 储存物品的火灾危险性分类按GB B 0 01 6- - 2021 表3 3 。

 1.3条。

 3。1 .4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定. .

 3。2 2 .1 6 一、二级耐火等级厂房( ( 仓库)的屋面板应采用不燃烧材料

 3. . 2。1 1 7

 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板, , 当确需采用金属夹芯板时, , 其芯材应为不燃烧材料, , 且耐火极限应符合本规范有关规定。

 3 3 .2 2 .1 1 9

 预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。

 3.3 3 。10 0

 物流建筑的防火设计按 GB 5 00 16- - 2021 第3 3 。

 3.10条。

 3.6 。

 10 有 XX 危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有 XX 危险的区域与相邻区域连通处, , 应设置门斗等防护措施。门斗隔墙应为耐火极限不低于2 2 小时的防火隔墙, , 门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。

 3 3 .7 7 。5

 厂房内楼梯、走道、门的 XX 自疏散宽度计算应满足 GB5001 1 6- - 2021 第3。7 .5 条。

 5。1 1 。

 1 民用建筑的分类按表5 5 . 1.1 1 条。其重要的公共建筑定性详 GB5 015 5 6- - 2021 附录B B 。

 5 5 。5 5 。

 6 直通建筑内附设汽车库电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅, , 并应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和乙级防火门与

 汽车库分隔。

 5 5 。

 2. 3民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3. . 4 .1 条有关室外 变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距, , 可根据变电站的耐火等 级按本规范第 5.2 .2 2 条有关民用建筑的规定确定。

 民用建筑与 10 kV V 及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m m。民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符 合本规范第3 .4. 1条有关规定。类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于 4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率不大于2 2 。

 8MW 的燃煤锅炉房的防火间距,可根据锅炉房的耐火等级按本规范第5。2 2 。2 2 条有关民用建筑的规定确定.

 5。5 .1 0 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散 楼梯间入口的距离不大于1 0m 时, , 可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:

 1. . 楼梯间应为防烟楼梯间;

 2.梯段之间应设置耐火极限不低于1 1 。

 00 h的防火隔墙;

 3. 楼梯间的前室应分别设置。

 5 5 .5. . 19 人员密集的公共场所 、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1 1 . 40 m,且紧靠门口内外 XX1 。4 4 0m m 范围内不应设置踏步。

 5. 5. 28 住宅单园的疏散...