一、工程设计依据:
1.1 由x学院(甲方)与x建筑设计院有限责任公司(乙方)签订的建设工程设计合同; 1.2 甲方向乙方提交的有关基础资料和电子文件: 1.2.1
道路综合管线图(城市管线结合参考资料)
1.2.2
规划管理局对该项目方案设计审查批复
1.2.3
甲方提供的拟建项目的《岩土工程勘察报告》
1.2.4
甲方提供的设计要求及有关资料 1.3
甲、乙双方研讨磋商所形成和制定的相关设计标准
1.3.1
甲方提供的施工图设计技术措施标准
1.3.2
甲、乙双方的定案文件和传真文件 1.4 设计所采用国家规范及标准 《民用建筑设计通则》
GB50352—2005 《建筑设计防火规范》
GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》
GB550045-95 (2005 年版修订版) 《建筑内部装修设计防火规范》
GB50222-95 (2001 年版修订版) 《办公建筑设计规范》
JGJ67-2006 《公共建筑节能设计标准》
GB50189-2005 《建筑灭火器配置设计规范》
GB50140—2005 《气体灭火系统设计规范》
GB50370—2005 《火灾自动报警系统设计规范》
GB50116—98 《自动喷水灭火系统设计规范》
GB50084-2001(2005 年版)
《民用建筑电气设计规范》
JGJ16-2008
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
GB50058-92 《低压配电设计规范》
GB50054-95 《通用用电设备配电设计规范》
GB50055-93 《采暖通风与空气调节设计规范》
GB 50019-2003 《工程建设标准强制性条文 》
(房屋建筑部分)2013 版 二、建筑规模和设计范围:
1、建筑规模:教学楼总建筑面积为:33757.47 ㎡,包括主楼和裙楼两部分;裙楼 4 层,主楼 10 层,建筑总高度 42.9 米;其中包括:1 层为实训区,2 层为陈列大厅和学生处,3~6 层为教室,7~10 层为开放式教研室等。
此建筑性质为公共建筑,二类高层建筑,耐火等级为二级,结构类型为框架剪力墙结构,屋面防水等级为 I 级。
2、设计范围:根据与建设单位签订的设计合同,我司此次承担 工程的总平面、建筑、结构、给排水、电气、暖通施工图设计,该项目的室内装修、中央空调、室外景观、石材等需要进行二次设计的部位,不属此次设计范围。
三、经济总指标:
总建筑面积:
33757.47 ㎡
建筑占地面积:
22649.01 ㎡ 建筑高度
42.90 m 建筑耐火等级
二级 四、总平面布置:
1、该工程位于 xx。
2、本工程的总图设计为教学楼,包括主楼和裙楼两部分;裙楼 4 层和主楼 10 层。
3、场地内车行道宽度最小为 4.0 米,且在 4.0 米内无阻挡消防车通过的障碍物,其转弯半径均满足消防车通行的要求。该区内部道路及建筑物周围均设置环行消防车道,消防车道距高层建筑外墙不小于 5 米,消防车道与建筑之间无影响妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。沿建筑物的长边布置了消防扑救面。
五 、建筑、结构设计:
1、工程概况:本工程总建筑面积 33757.47 ㎡,其中:裙楼 4 层和主楼 10 层。建筑高度 42.90m;
建筑分类为二类高层公共建筑。
建筑耐火等级分类为二级。
结构选型:全现浇钢筋混凝土框架。
2、建筑功能及立面选型:包括主楼和裙楼两部分;裙楼 4 层,建筑总高度为 20.4m,主要功能是实训基地、普通教室、多功能报告厅等;主楼 10 层,建筑总高度 42.9 米;其中包括:1 层为实训区,2 层为陈列大厅和学生处,3~6 层为教室,7~10 层为开放式教研室等,建筑平面布局合理,防火间距及日照间距均满足规划及规范要求。沿袭现代建筑设计手法,以功能为主导,建筑空间为设计主体,平面紧凑、高效、合理;立面简洁、洗练,让建筑形态与建筑风格既与周围环境相协调,又体现出航空特色和现代气息,使之成为学院的标志性建筑。
3、防火分区及疏散设计
3.1 该建筑安装自喷系统,防火分区面积小于 3000 平方米为一个区域划分;每个区域设有不少于 2 个疏散口;任何一点到疏散口距离不大于 30 米; 3.2 教学楼 5 楼及以上每层设为一个防火分区(面积为 1722.49 ㎡<3000 ㎡);设有三部防烟楼梯,三部消防电梯;三部楼梯疏散 宽度 5.65 米,按照每 100 人/米计算,可以满足最高峰时 565 人,而主楼教室最高峰时 400 人/层。满足疏散设计。
3.3 教学楼 4 层分为 3 个防火分区:
防火分区一 1593.27 ㎡
设计疏散宽度 300 人/100 米=3 米 实际设计宽度1.95+2.0=3.95 满足设防要求 最高峰人数 300 人 防火分区二 1749.70 ㎡ 设计疏散宽度 320 人/100 米=3.2 米 实际设计宽度1.95*2+1.75=5.650 满足设防要求 最高峰人数 320 人 防火分区三 1142.37 ㎡
设计疏散宽度 200 人/100 米=2 米 实际设计宽度 2x2=4 米满足设防要求 最高峰人数 200 人 3.4 教学楼 2、3 层分为 3 个防火分区:
防火分区一 2035.15 ㎡
设计疏散宽度 320 人/100 米=3.2 米 实际设计宽度1.95+2=3.95 满足设防要求 最高峰人数 320 人 防火分区二 1705.69 ㎡ 设计疏散宽度 280 人/100 米=2.8 米 实际设计宽度1.95*2+1.75=5.650 满足设防要求 最高峰人数 280 人 防火分区三 1504.29 ㎡
设计疏散宽度 220 人/100 米=2.2 米 实际设计宽度 2*2=4 满足设防要求 最高峰人数 220 人 3.5 教学楼一层分为 4 个防火分区, 防火分区一 2992.34 ㎡
防火分区三 1628.10 ㎡
防火分区二 988.25 ㎡ 防火分区四 2164.75 ㎡
每个防火分区均设有不少于两个安全出口。
3.6 安全疏散 3.6.1 疏散宽度 教学楼主楼共设三部防烟楼梯,疏散楼梯疏散净宽度>1.5 米,疏散楼梯的平台深度>1.5 米。
裙楼为四层,每个防火分区分别设置两部封闭楼梯间,楼梯疏散净宽度均>1.5 米,主楼梯和疏散楼梯的平台深度>1.5 米。均满足疏散要求。
3.6.2
安全疏散距离 本工程位于两部楼梯间之间的房间至楼梯间最大距离不超过30m,符合防火规范要求。
3.6.3
楼电梯布置 本工程主楼,设消防电梯三部(兼客梯)与防烟楼梯间合用前室,防烟楼梯间紧靠外墙布置,合用前室面积 10 m2 ,设乙级防火门,在首层直通室外,消防电梯的额定载重量 1.60t,速度 1.75n/s,消防电梯井,机房均采用 200 厚钢筋砼和页岩实心砖与相邻房间隔开。消防电梯设电话及供消防队专用操作按钮,电梯井底设排水设施。
3.6.4 建筑配件及构造 填充墙为页岩多孔砖和空心砖,承重构件为现浇钢筋砼,均为不燃体。玻璃幕墙竖向在每层楼层板外沿设置耐火极限不低于 1h,高度 0.8m 不燃烧体墙裙,幕墙与每层楼板,隔墙处的缝隙,采用防火封堵材料封堵,从而达到防火规范要求。
防火分区之间防火墙上开洞均设甲级防火门,防火分区处防火墙上卷帘门用特级防火卷帘门,设备用房均采用甲级防火门。疏散楼梯间及其前室开门为乙级防火门,所有管道井都设置,除通风井道外,层层隔断,检修门均采用丙级防火门。
室内主要装修材料按规范对不同部位装修材料的燃烧性能等级要求选用,均选用 A 级或 B 级装修材料. 外墙保温材料选用 A 级胶粉聚苯颗粒保温浆料。
3.7 建筑构件的燃烧性能
3.8 本工程的外墙及屋面保温材料采用中空玻化微珠无机保温砂浆和矿棉保温板,用于外墙保温及屋面保温材料的燃烧性能均为 A 级(不燃烧体)。
3.9、该工程结构形式均采用全现浇框架、框架-剪力墙结构,按《建筑工程抗震设防分类标准》该工程属丙类建筑,建筑场地类别为 II
类,按 7 度抗震设防要求进行抗震设计。
六、建筑电气
1.防护等级 本工程火灾自动报警系统的防护等级按二级。
2.系统组成 火灾自动报警系统; 消防联动控制系统; 火灾应急广播系统; 消防专用电话系统; 电梯运行监视控制系统; 3.消防控制室 本工程消防控制室与校园消防控制室合用,不在本次设计范围之内,其隔墙的耐火极限不低于 3h ,楼板的耐火极限不低于 2h ,并与其它部位隔开和设置直通室外的安全出口。
消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制台、应急广播设备、中央电脑、液晶显示器、打印机、电梯运行监控盘及消防专用电话总机、UPS 电源设备等。消防控制室内设有直接报警的外线电话(即城市 119 报警电话)。
4.火灾自动报警系统 本工程为控制中心报警系统,对各子项工程的火灾信号和消防设备进行监视及控制。本工程采用的火灾报警及消防集中控制系统。
(1)探测器:一般场所设感烟探测器。探测器与灯具的水平净距应大于 0.2m;与出风口的净距应大于 0.5m;与嵌入式扬声器的净距应大
于 0.1m;与自动喷淋头的净距应大于 0.3m;与多孔送风顶棚孔口或条形出风口的净距应大于 0.5m;与墙或其它遮挡物的距离应大于 0.5m。
探测器的具体定位,以建筑吊顶综合图为准。在电梯前室、楼梯间、走廊、电梯井道顶部、强弱电井等场所设置感烟探测器;在平时烟尘较大的场所、设置感温探测器。
(2)在本建筑的各层主要出入口、疏散楼梯口及人员通道上适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插口。并在消防电梯机房处设消防专业电话。手动报警按钮及对讲电话底距地 1.5m。
(3)在消火栓箱内设置消火栓按钮,接线盒在消火栓的开门侧,底距地 1.8m;消火栓按钮动作后,应在消防控制室显示报警部位并可直接启动消火栓泵。
(4)火灾自动报警控制器可接收感烟、感温、的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号;还可接收排烟阀、加压阀的动作信号。
5.消防联动控制
消防控制室内设置联动控制台,其控制方式分为自动\手动控制、手动硬线直接控制。通过联动控制台,可实现对消火栓系统、自动喷水系统、防排烟系统、正压送风系统、防火卷帘门、防火门、电梯运行、气体灭火、火灾应急广播、火灾应急照明等的监视及控制。火灾发生时可手动/自动切断其它非消防电源。
(1)消火栓系统的监视与控制 消火栓加压泵的启、停控制;运行状态和故障显示; 消火栓加压泵、消火栓稳压泵均可由压力开关自动/手动控制;
消火栓按钮动作直接启动消火栓加压泵;消火栓启泵按钮的位置显示; 通过硬线手动直接启动消火栓加压泵; 消防泵房可手动启动消火栓加压泵; 消防控制室能显示消火栓加压泵的电源状况; 监视消防水池、水箱的水位。
(2)自动喷水系统的监视和控制 喷水加压泵、喷水稳压泵的启、停控制;运行状态和故障显示; 监视水流指示器、湿式报警阀的压力开关、安全信号阀的工作状态; 报警阀处压力开关动作直接启动喷水加压泵; 通过硬线手动直接起动喷水加压泵; 消防泵房可手动启动喷水加压泵; 消防控制室能显示喷水加压泵的电源状况。
(3)排烟系统的监视和控制 排烟风机的启停控制;运行状态和故障显示; 控制排烟阀的开启及状态显示; 自动或通过硬线手动直接起动排烟风机; (4)消防控制室能显示所有排烟阀、排烟口、正压送风阀、正压送风口的动作信号。
(5)电梯的监视和控制 消防控制室可显示电梯的运行状况,并在火灾确认后发出控制信号,强制电梯降至首层并开门。除消防电梯处其他电梯停止运行。消防电梯在首层设消防开关。
a)在消防控制室设置电梯监控盘,能显示各电部电梯的运行状态:正常、故障、开门、关门及所处楼层位置显示; b)火灾发生时,根据火灾情况及场所,由消防控制室电梯监控盘发出指令,指挥电梯按消防程序运行:对全部或任意一台电梯进行对讲,说明改变运行程序的原因;除消防电梯保持运行外,其余电梯均强制返回首层并将轿箱门打开; c)电梯运行监视控制盘及相应的控制电缆由电梯厂商提供。
d)电梯的火灾指令开关采用钥匙开关,由消防控制室负责火灾时的电梯控制。
6.火灾应急广播系统 在消防控制室设置火灾应急广播机柜,机组采用定压式输出。火灾应急广播按建筑层或防火分区分路,每层或每一防火分区为一路。广播机房与消防控制室合用,火灾应急广播采用集中控制切换方式。
a)在走廊、楼梯间、电梯厅等公共场所设置火灾应急广播扬声器. b)火灾发生时,消防控制室值班人员根据火情,自动或手动切换进行火灾应急广播,及时指挥、疏导人员撤离火灾现场。
播放疏散指令的控制程序如下:
含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及相邻的防火分区。
7.消防专用电话系统 在消防控制室内设置消防专用直通对讲电话总机;除在消火栓报警按钮上设置消防专用电话塞孔外,在电梯机房、管理值班室等场所还设有消防专用电话分机;消防控制室设置可直接报警的外线电话。
消防专用电话网络为独立的消防通信系统。
8.消防系统电缆及敷设方式: (1)本工程部分低压出线回路断路器设有分励脱扣器,当消防控制室确认火灾后用来切断相关非消防电源。
(2)消防系统线路的选型及敷设方式 信号传输线采用 ZR-RVS-2x1.5 ,电源干线采用:ZR-RV-2x4.0 ,电源支线采用:ZR-RV-2x2.5 ,消防电话线采用 ZR-RVS-2x1.0 ,广播线采用 ZR-RVS-2x1.0,RS-485 通讯二总线选用 ZR-RVVP-2×1.5mm 双色双绞多股铜芯软线。传输干线采用防火金属线槽在弱电间、吊顶内明敷,支线采用穿钢管或经阻燃处理的硬质塑料管保护暗敷于不然烧体的结构层内,且保护层厚度不小于 30mm。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火(阻燃)波纹管。
9.应急照明系统 应急照明采用单电源配...