手机版
您的当前位置: 诚达文秘网 > 范文大全 > 公文范文 > 某水系施工方案_secret

某水系施工方案_secret

来源:公文范文 时间:2023-08-19 08:25:02

水系施工方案 一、    工程概况 〔1〕水系工程施工分3次进行,此次施工范围会所北侧〔会所北侧墙体〔X00-X80〕、〔Y05-Y70〕〕面积约为1437 m2 〔2〕水系形状为钢筋砼自然线形水池,水池埋深地下均为1.2米,池外壁用120mm厚红砖砌墙,根底垫层用C10砼整板浇筑,防水层采用聚氨酯涂抹防水,200厚C15钢筋混凝土池底(双向Φ8@150) 。

二、    施工部署 〔1〕施工准备:
施工前要熟悉图纸,查对标高、预留给排水管材关键、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。

(2)
施工顺序:
第一步施工:测量放线,根据设计图纸核对各设计标高点,根据网格线定位水系控制桩位置,划出水系范围线。做好给、排水〔管材、管件等预留工作〕 第二步施工:水池根底垫层(挖基坑→清底→验槽 做好周边临时排水→3:7灰土垫层。垫层与会所北侧墙体交接处预留30mm伸缩缝,采用聚丙乙烯泡沫板进行填充。

第三步施工:待3:7灰土垫层施工完毕后,开始C10混凝土垫层施工:
首先清理地面的垃圾、石子、混凝土块等,做水系的放坡,将坡度确定好以后,进行C10混凝土现浇工作每5m留伸缩缝一道,上下两层采用浸入化沥青木丝条中间采用橡胶〔塑胶〕止水条进行填充,,采用平面振捣夯实器进行振捣,以保证混凝土的密实度且不发生离析现象。

待砼垫层到达一定强度后,进行120mm砖砌池壁的施工,砖砌池壁与会所北侧墙体交接处预留2-3cm伸缩缝,采用聚丙乙烯泡沫板进行填充,以防止不均匀沉降给池壁带来开裂、渗漏等弊病,池壁砌筑完工后做找平层工作,池底、池壁找平层厚度均匀无气泡。

找平层工作结束后进行防水层施工,防水层采用聚氨酯涂抹防水材料,均匀的刷涂在池底和池壁上,保证涂抹均匀、厚度一致,无气泡、干裂等现象的发生。然后做防水保护层。

第四步施工:防水保护层施工完毕后进行罐水、满水试验,24h后无明显渗漏现象进行下一步施工。

第五步施工:钢筋绑扎 由于**一期环境景观工程水系位自然型曲线驳岸,故此,钢筋绑扎工作要根据现场具体尺寸计算钢筋长度,然后进行切割、绑扎工作,钢筋工程施工完工后进行C15混凝土的浇筑工作。

第六步施工:混泥土养护到达75% 强度时进行池壁景石堆砌工作池壁周边回填土机夯实工作。

(3)
施工组织:
设水系施工专业班组,固定清基、回填打夯工人18人,砼工25人,瓦工10人〔包括砌砖、抹灰工〕,钢筋工10人,木工班15人,安装电焊工5人,即六个班组:土方班、砼工班、瓦工班、钢筋班、木工班、安装班。

(4)
机械设备:
挖掘机1台、推土机1台、电动打夯机5台、机动翻斗车3台、5T自卸车4辆、电动葫芦2台、砼搅拌机、砼输送泵、拦灰机统一调配。

(5)
施工进度:
三个水池总工为35天,用流水线穿插施工方法施工,分别为〔挖基坑=3天,根底垫层=4天,钢筋绑扎=5天,池壁120mm砖砌=4天,底壁顶浇砼+养护=10天,试水=2天,抹灰=2天,池壁景石堆砌=5天〕。

三、具体施工方法 〔一〕、施工测量:
本工程采用机械辅以人工挖槽。按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,用龙门钢管定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置便于观测、牢固,并采取保护措施。

〔二〕、基坑开挖:
1、现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟〔离垫层100mm外〕。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,假设遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。

2、 验槽  根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对根底形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。

3、 根底垫层 待验槽完毕,及时安排木工支模、复测垫层标高,注意留置入水坑部位尺寸,浇筑砼整板垫层。将喷泉管线、注水口、排水口提前预留,给水口接至给水管线,排水口与市政雨水管线连接,待垫层强度到达75%时,做池壁120mm砖砌施工,砖砌施工完成后做垫层、砖砌墙体找平层,聚氨酯涂抹防水层施工,防水保护层施工。

4、 水池底、壁、顶施工 先清扫垫层,弹出按图纸上的轴线、壁厚、柱位置,然后绑扎钢筋,预埋、焊接壁上套管。在保证质量前提下,现把水池分成三次浇筑:第一次在底板与池壁斜托上部300mm处留施工处,在这300mm处壁中设橡胶或钢板止水带,止水带300宽通长、上露150mm砼内150mm,要安放平直。第二次绑扎池壁钢筋、支模板在顶板与池壁斜托下部留施工处,第三次绑扎顶板钢筋,预埋出汽孔套管,浇顶板砼。做好池壁 顶、砼保养工作。

5、 精心处理施工缝 在每一施工处钢筋绑扎完毕后及时清理松动砼渣、杂物等。在施工时要尽量缩短施工缝,上、下两层砼的浇灌间隙时间,在浇灌前要浇水湿润,先铺10cm水泥砂浆〔同强度等纺的砼,除去石子〕再倒入砼。

6、 钢筋绑扎施工 按施工图纸施工,严格控制保护层厚度,钢筋遇到孔洞时应尽量绕开,不得截断,如必须截断时,应与孔洞加固环钢筋焊接锚固,钢筋搭接接头应相互错开,搭长按图纸要求施工,同截面处钢筋接头数量应不大于总数量的25%。

7、 模板工程 支水池、池壁、顶模板,应先立内模,绑扎钢筋完毕,再立外模,为了使模板有足够的强度,刚度和稳定性,内外模用拉结止水螺栓,钢管紧固,内模里圈用花蓝螺栓、螺丝拉条拉紧。

8、 砼浇灌和振捣 浇注砼时沿池壁四周均匀进行,每层高度约20-25cm〔假设浇注高度超过2米时,应设串桶、溜槽、溜管等下落,以保证砼不发生离析现象〕,并设专人检查拉紧螺丝,防止模板走动,应尽量减少施工次数,浇砼进宜先低处后高处,先中部后两端连续进行,防止出现汽缝,应确保跔的振动时间,使砼中多余的气体和水分排出,对外表的积水应及时排干。池底外表在砼初凝前应压实抹光,从而得到强度高抗裂性好内实外光的砼。

9、 砼养护 砼浇好应保持湿润环境14d,防止外表因水分散失而产生的干缩裂缝和减少砼的收缩量。

10、 水池施工 主要应防止变形缝的产生,施工时可采取以下措施:
1〕应采用425#矿渣硅酸盐水泥,并尽量减少水灰比,使水灰比≤0.55。

2〕假设设置“后浇缝〞后浇缝宽度取1.0-1.2m两侧砼断面做成企口,后浇缝钢筋不断开,后浇缝必须贯穿整个水池,即池底、顶板、全部设缝。一般在池壁浇灌砼后1.5-3个月且气温低于池壁浇灌的温度时,方可浇灌后浇缝砼,后浇缝应采用补偿收缩砼〔微膨胀砼〕浇筑。

11、 做好水池灌水,试水验收准备,试水时间为一昼夜。

12、 池体内外抹灰施工。

先内后外,先把池内壁底清理,冲洗干净,浇水湿润池内壁顶,先刮防水水泥浆一道,然后用1:2防水砂浆抹平压光,外墙清洗干净,浇水湿润,用1:2水泥砂浆分层抹平直。

四、质量保证措施 1、坚持工程部制定质量负责制,坚持质量方针目标管理,严格按照设计施工图施工,以国家标准、标准要求控制施工过程,按检验评定标准验收工程质量。

2、现场成立专职质检员及班组兼职质检员,进行工程质量层层监控,严格把好控制质量的6大关键:图纸会审关、技术方案关、严格按照施工图纸及操作规程施工关,各种材料及半成品的验收检验关,按照隐蔽及评定标准验收关及生产管理人员的素质关,使施工全过程处于受控状态。

3、推行全面质量管理,实行质量目标跟踪管理,关键部位设质量管理点,对班组进行技术交底,专、兼职质检员随时做好跟踪检查,做好标记。

4、认真落实执行“三检制〞和“隐检〞验收检查制度,技术部认真做好分项施工操作工艺,采取质量预控措施,做好逐级交底,落实岗位质量职责,作业班组对每道工序实行“自检〞“互检〞“交接检〞专职检查员进行“复检〞,重要部位工程技术负责人组织“专检〞把关,隐检验收是一项关键工序,每次隐检必须请建设单位验收,签认前方可进行下一工序。

5、加强原材料试验和半成品检验工作,不合格产品不准使用,主要材料、钢筋、水泥、防水材料等无出厂合格证和复试检测合格证明,禁止使用。

6、由于**水系平面为自然形曲线,因此,我方在施工时在网格线内布置多个控制桩,控制桩主要设置在水系驳岸曲线的最高点以控制水系曲线位置,具体布置点位为:
西侧:〔X03、Y03〕、〔X10、Y07〕、〔X15、Y07〕、〔X30、Y25〕、〔X50、Y28〕、〔X75、Y37〕、〔X80、Y37〕 东侧:〔X05、Y69〕、〔X25、Y61〕、〔X35、Y43〕、〔X50、Y40〕、〔X65、Y43〕、〔X80、Y41〕 7、质量管理轨道不得失控,要敢管、敢查、敢处理,坚决杜绝不合格产品,确保工程质量优良。

工程质量重点控制点见下表:
施工工程    质量管理点    质量要求〔控制目标〕 施工测量    轴线、标高    根据勘测处提供的坐标点、水准点制定测量工作方案,经批准后,采用先进测量仪器,由专业技工施测,反复校核,保证精度。

主要材料进场:水泥、钢材、防水、材料必须有出厂合格证和检验报告,并按规定进行取样验收合格后才能使用。

钢筋制作及连接钢筋接头必须由培训合格的技术工人操作,按规定取样试验,接头位置及方法必须满足相关标准要求。

模板制作和安装    模板的刚度、强度、稳定性、几何尺寸模板施工必须设计方案,严格按方案进行,验收合格后,再进行下道工序。

混凝土浇筑、混凝土配合比及养护必须由试验配出配合比,使用合格的计量器具,严格按配合比搅拌,按方案的顺序及方法浇筑及测温养护。

五、平安施工保证措施 1、施工现场成立以工程经理为责任中心的平安生产委员会,设立专职平安员,健全平安保证体系,完善平安网络,定期检查,定期会议。

2、平安生产目标是“专群共管〞以防为主,严格管理,确保全体人员平安,坚持明确“平安、质量、进度〞的调节调度顺序原那么。

3、参加施工工人要熟知本工程的平安技术操作规程,在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。

4、电工、焊工、各种机动车辆司机,必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。

5、要正确使用个人防护用品和平安防护措施,进入现场,必须戴平安帽,禁止穿拖鞋和光脚。在没有防护设施的高空和陡坡施工,必须系平安带,距离地面3米以上作业要有防护栏杆、挡板、平安网。平安帽、平安带,平安网要定期检查,不符合要求严禁使用。

6、施工现场的脚手架、防护设施、平安标志和警告牌不得擅自拆动,需要拆动的,要经过工地负责人同意。

7、施工现场的洞坑、沟、等危险处应有防护设施或明显标志。

8、坑槽施工,应经常检查边壁土质稳固情况,发现有裂缝、疏松或支撑走动,要随时采取加固措施,根据土质、沟槽、深、水位、机械设备重量等情况确定堆放材料和施工机械距坑边距离。

9、下雨前后,要检查工地临时设施,脚手架、机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象,应及时修理加固,有严重危险的立即排除。

10、现场道路应加强维护,斜道和脚手板应有防滑措施。

11、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料,顶撑要垂直,底端平整坚实,并加垫木,木楔要钉牢,并用横顺拉杆和剪刀撑拉固,支模应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序,禁止利用拉杆,支撑攀登上下。

12、钢筋制作绑扎,钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩,拉直钢筋卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线工业区域内禁止行人,绑扎立柱,墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下,整体竖起。柱筋在4米以上,应搭设工作台、柱、墙、骨架、应临时拉牢,以防倾倒,钢筋断料时注意机械伤人。

六、文明施工、消防管理措施 1、施工现场各级管理人员,必须做好现场的各项管理工作,做好场容整齐、清洁、卫生、平安、防火、道路畅通,防止污染。

2、按施工设计平面布置图放置材料和机具设备,不能乱堆乱放材料及杂物,及时清理各自岗位的施工现场杂物,做到工完场净。

3、合理调整安排工序,做到文明管理,不野蛮施工,严禁发生打架斗殴,酒后操作等违章现象。制定成品保护措施,以免造成不必要的返工浪费,建立卫生管理制度,讲究个人健康卫生。

4、现场成立义务消防队,消防工作以防为主,防消结合,经常检查消防设施有效使用情况。电气焊工必须持证上岗,清理作业场地周围易燃物或采取有效的防范措施。

5、施工现场道路做到畅通平整,设置排水渠,按施工设计平面布置设水电线路,做到无漏电、水管无漏水现象。

七、砼冬季施工时防冻措施 因**景观工程中水系工程局部分3段施工,可能存在冬季施工局部,故此,我方针对冬季施工做出以下措施以保证工程质量:
〔1〕砼在冬季施工中,主要是要防止砼早期受冻。消除砼冻害的措施,除对其进行养护、加热保温尽快到达临界强度外,还可以采用掺防冻外加剂的方法,以保证混凝土在到达临界强度前不冻结。

〔2〕    材料要求 冬季施工时砼所用水泥,可采用符合现行标准规定的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥,当确定了采用哪一种养护方法,可参照下表选用水泥品种。

按养护方法选择水泥品种 养护方法    水泥品种选择 蓄热法    应选用水化热较高、标号高的水泥 蒸汽法    宜选用火山灰质硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥,以保证砼在终凝时获最大的相对强度,禁止使用矾土水泥。

电热法    宜选用标号425号的水泥、以免延长加热时间,增加用电量引起电热后出现强度增长降低的现象。

冷砼     应采用标号高于425号的普通硅酸盐水泥,禁止使用矾土水泥。

砼所使用的砂、石的质量要求,按钢筋砼工程施工及验收标准有关规定执行。

(3)砼拌制 冬季施工中拌制砼所用的材料,如砂、石、水都应保持正温,一般应进行适当加热,使砼到达要求的温度,材料加热应优先考虑加热水,因水的热容量较大,加热方便。再考虑对砂、石加热(注水泥不得加热)。搅拌时,应先参加砂、石和水拌合,然后再参加水泥拌合,防止水泥产生假凝现象,使砼和易性变差,降低后期强度,不得将水泥与热水直接搅拌,禁止将带有冻团及冰雪的砂、石装 入搅拌机内。搅拌时间应比常温季节延长50%。

(4)砼的养护 冬季施工砼的养护方法有暧棚法、蓄热法、蒸汽加热法、电热法、外加剂法和冷砼法等六种。现我们根据建筑物及所在地了解的实际情况,今采用二种方法并用进行养护。第一种:拌合砼时加防冻外加剂。外加剂用量按有关技术说明进行。第二种:采用冷砼法养护。选用高于425号的普通硅酸盐水泥,所用的砂、石的质量要求按照钢筋砼工程施工及验收标准有关规定执行。

八、砖石工程冬季施工措施 1、当预计连续10天内的平均气温低于5℃或当日的最低气温低于-3℃时,砖砌体工程按冬季施工的有关规定进行。根据我们对所在地了解的实际情况,本工程现采用抗冻砂浆法进行施工,在普通砂浆内掺入一定数量的抗冻外加剂,使砂浆在负温下不冻结,且强度能够继续缓慢增长。

2、冬季砌筑应考前须知:
① 砖砌前应消除外表冰霜、积雪、浮灰,水泥应采用普通硅酸盐水泥,使用前应未遭冻结,不可使用无熟料水泥。砂中不得有冻块和直径大于1CM的冻结块,石灰膏、电石膏等应防止受冻。

② 砂浆应用水泥或混合砂浆,不得使用石灰砂浆、粘土砂浆,抗冻砂浆一般不进行加热,施工时砂浆温度与室外气温差应在30℃以内,最终温差不超过20℃。

③ 配筋砌筑中的钢筋,应涂以防锈或防腐剂作防锈措施。

④ 配制抗冻砂浆。抗冻剂应设专人配制,先配成标准浓度溶液,然后再以一定比例掺入温水配成所需要的施工溶液使用。砂浆搅拌时间应比常温季节增加1/2-1倍,搅拌时,不得随便加水。

⑤ 砌筑时应采用一铲灰、一块砖、一揉压的“三一〞砌砖法,平铺压搓,以保证良好粘结,不得大面积铺灰砌筑。砂浆要随拌随用,不要在灰槽中存灰过多,防止冻结。

⑥ 每天砌筑后,砖面上不应铺灰,并用草袋、草帘等保温材料覆盖,以防止砌体砂浆受冻。继续施工前,应先扫净砖面后再施工。

针对会所北侧墙体〔东侧游泳池玻璃幕墙外4根钢柱根底〕标高与水系设计标高冲突〔水系池底标高22.20m,钢柱根底垫层底部标高22.35m〕,我方做出以下施工方案,供甲方及监理方参考:
在钢柱根底北侧预留1米范围,做出阶梯式样式,至钢柱根底50cm处做池底,将钢柱范围内池底整体升高,详见附图:

诚达文秘网 https://www.rk1k.cn Copyright © 2019-2025 . 诚达文秘网 版权所有

Powered by 诚达文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备19042126号-1

Top