悬索桥钢箱梁段制作现场质量检验报告单 承包单位:

   合同号:

  监理单位:

   编 号:

  工程名称 施工时间 工程部位 检查时间 项次 检查项目 规格值或 允许偏差 检查方法和频率 实测或实测值差值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 梁长(mm) ±2 钢尺:检查中心线及两侧 2 梁段桥面板四角高差(mm) 4 水准仪:检查 4 角 3 凤嘴直线度偏差(mm) L/200 且≤6 拉线、尺量:检查各风嘴边缘 4△ 端口 尺寸 宽度(mm) ±4 钢尺:检查两端 中心高(mm) ±2 边高(mm) ±3 横断面对角线偏差(mm) ≤4 5 吊点 位置 (mm) 吊点中心距桥中心线距离偏差(mm) ±1 钢尺:检查吊点断面 同一梁两侧吊点相对高差 (mm) ±5 水准仪:逐对检查 相邻梁段吊点中心距偏差 (mm) ±2 钢尺:逐个量测 同一梁段两侧吊点中心连线与桥轴线垂直度误误(mm) ±2 经纬仪:每段检查 6△ 梁段 纵桥向中心线偏差(mm) 1 钢尺:每段检查 7 焊缝 焊缝尺寸 符合设计要求 量规:检查全部 探伤 超声:检查全部;射线:按设计规定,设计未规定时按 10%抽查 施工单位检查意见: